随着现代工业高速发展,其产品技术含量更为复杂,为适应愈来愈多的行业依赖于洁净无尘室内生产和装配自己的产品,保证设备的质量稳定和高使用寿命。于是现代洁净室无尘室被不断运用于我们各行各业。如何保证现代洁净室无尘室内洁净度等级始终满足生产工艺的要求。
现代洁净室无尘室技术将洁净室无尘室设计建造、洁净室无尘室测试与检测、洁净室无尘室运行三大范畴介绍,了解洁净室无尘室内正压压差控制机理,保证洁净室无尘室高效节能运行,是满足现代工业生产对洁净室无尘室环境迫切要求。
洁净室无尘室首先根据建设单位要求,根据所属行业产品的环境要求特性配套相应洁净度等级去作好设计工作。这是属于洁净室无尘室设计建造的前提工作,同时也是基础性工作。
洁净室无尘室压差的建立
洁净室无尘室的测试和检测是建设施工单位依据设计单位设计施工图纸,在所有通风和空调设计安装到位后,对一些项目进行的分项分别测试和测定,主要有风量调试和压差调试,洁净度测试,洁净室无尘室室内温、湿度的测定。
(1)风量调试:根据设计施工图纸设计计算的送、回管路;设计风量的大小,确定各管路送回风阀门的开启状态,以及各支路风量大小来测试。
(2)洁净度测试:分为空态条件下测试、静态条件下测试、动态条件下测试,分别测试洁净室无尘室内粉尘的含量。
空态条件下测试是指系统(洁净室无尘室)已处于正常运行状态,但工艺设备、生产人员还未进入情况下测试的。
静态条件下测试是指系统(洁净室无尘室)已处于正常运行状态,工艺设备已经安装完成但未运行,室内没有生产人员的情况下进行测试的。
动态条件下测试是指系统(洁净室无尘室)已处于正常运行状态,工艺设备、生产人员都已工作的情况下进行测试的。
建设施工单位由分别根据以上的测试结果,对在不同的生产环境条件下对粉尘含量浓度测试,以达到建设设计者和建设单位所要求的洁净度等级,保证这个粉尘浓度始终低于这个数值,合格交付建设单位使用。
(3)压差调试:为防止外部污染物进入洁净室无尘室而使室内洁净度增高,要求室内压力保持高于外部压力也就是说在洁净室无尘室内要求不同洁净度房间必须保持一定压力梯度,这样可在室内维持一定的压差下有效避免洁净室无尘室被邻室污染或污染邻室。压差调试的过程为保证洁净室无尘室换气次数及设备排风和除尘效果,尽量不改变送风量及设备排风机和除尘风机的风量。主要通过调节回风量和系统排风量进行压差调整。《洁净室无尘室设计规范》明确说明洁净室无尘室室内压力保持高于外部压力,则称为正压洁净室无尘室,反之称为负压洁净室无尘室。正压与负压是相对而言,一个洁净室无尘室对大气而言是正压洁净室无尘室,但对另外一个房间而言可能是负压洁净室无尘室。并规定不同等级的洁净室无尘室以及洁净区与非洁净区之间的压差不小于5Pa,洁净区与室外的压差不小于10Pa。
人净区内各功能房间应顺人净路线为:非洁净走廊、换鞋、一次更衣室、二次更衣室、缓冲间、洁净内走廊。洁净室无尘室内走廊与非洁净区至少维持30Pa正压压差。这种压差建立基本原理是送风量大于回风量、排风量、渗漏风量来维持正压。通过洁净室无尘室的送入风量与排风量+压差风量(余风量)之间达到平衡便建立压差。
对全新风空气系统:新风量=排风量+压差风量
对循环空气系统:新风量+回风量=回风量+排风量+压差风量
归根到底洁净室无尘室压差,即新风量=排风量+压差风量,它们之间平衡关系建立。
总之,设计、施工和调试是保证净化系统正常运行的三个重要环节,通过调试我们可以对系统运行中出现的问题有所了解,从而可以完善设计方案,规范施工操作,避免以上问题的出现。调试工作是保证洁净室无尘室室内压差和洁净度是否达标的重要和必要环节。系统正常运行则属于正常的使用生产环节